Пройденная мною тема. ТВ, ноут и прочие гаджеты будут работать максимум до 11,5В в АКБ, потом отрубятся от внешней сети. Инвертор будет выдавать, практически стабильно 220В до 10.5В в батарее, по времени это внушительная разница. Формула для расчёта:
.
где:
Т - время автономной работы ИБП от аккумулятора, минут
Uакб - общее напряжение аккумуляторных батарей, В
Сакб - общая емкость аккумуляторных батарей, А*ч
К - КПД инвертора 0,75 - 0,85
Кгр - коэффициент глубины разряда аккумулятора 0,8 - 0,9 (80%-90%)
Кде - коэффициент доступной емкости (зависит от режима разряда и температуры), ниже приведены коэффициенты при температуре окружающей среды 20°С
- при одночасовом режиме разряда, 0,7 (79%)
- при двухчасовом режиме разряда, 0,85 (85%)
- при десятичасовом режиме разряда, 1,0 (100%)
Рнагр - мощность подключаемой нагрузки, Вт